Уважаемые коллеги! Поступило задание спроектировать вентиляцию склада в котором будут храниться сухие продукты переработки сои. Какими нормативами руководствоваться? Кратность должна быть 1 или хватит 0,5? Площадь склада 225 м2 высота 12,2 м. Хочется сделать кратность 0,5. Кто сталкивался с такими объектами помогите пожалуйста.
Не знаю существует ли МГСН по складским помещениям, но в соответствующем СНиПе в отношении расчетного расхода воздуха нет ни словечка. Выпускали стадию П для складов площадью 40 000 квадратных метров и принимали кратность для наружного воздуха 0,5. Соответственно с учетом того, чтобы количество наружного воздуха обеспечивало минимальный расход на 1 человека. Проект сейчас в экспертизу собирается. А вообще специалисты, специализирующиеся на складах, рекомендуют кратность 0,5.
Посмотрите в ВНТП 04-86 прил.19 п/п 33